以下の記事を削除してよろしいですか?
180 | 設置の件 | 担当者 | 2018/07/30(月) 19:00:17 | 削除 | ||
enokidoさま ご質問ありがとうございます。出張などで出ておりまして、ご返事遅くなりまして申し訳ありませんでした。 1.水はけのための傾斜程度でしたら、例えば本体が水平でない置き方になっても、燃焼性能には影響ありません。ただ、美観の問題や、煙突との整合性(本体との接続部にも「あそび」があるのでおそらく実際の影響は吸収できると思いますが)の問題から、本他の四つ足に、スペーサーとして何かをかませても良いかとは思います。 2.教科書的には、その下がり部分を保護するために、何かの板(遮熱板というより、目に見えない遠赤外線という「光」を遮る遮光板や反射板をイメージいただければ…極端、な話、アルミホイル1枚でも結構機能を発揮します)を置くことを推奨しますが、実際にはその部分の使い勝手の問題からは、何もないほうが良いので、具体的な距離と、その部材の熱(遠赤外線)に対する強さ、そして、常用運転出力範囲から要否を判断します。 すなわち、2点とも、経験に基づく「こんなもの」という見立ての世界です。法律規定の話など、「こうでなければならない」があって、それに従うなら回答も白黒簡単ですが、実際の暮らしとしてどうか??という問題については「けっこう、なんとでもなります」というあたりが答えですが(モキなら特に)、実際の状況を、お写真でも構いませんが、拝見しないことには、なかなか具体的には申し上げることができなくて…… 以上、またご不明点あればご質問ください。なお土間の設置はMD80Ⅱなら、結構お勧めですので、全体の目的や、調達可能な薪の状況や、煙突の出し方など、総合的にも合理的であればいいなあと願うところです。 どうぞよろしくお願いいたします。 |